眼睑缺损

注册

 

发新话题 回复该主题

10kv架空配电线路常见事故分析及运行与维护65490 [复制链接]

1#

10kv架空配电线路常见事故分析及运行与维护


【摘 要】本文主要分析了10KV架空配电线路常见的事故,阐述了在电运行系统中,加强对配电线路维护的重要性,针对目前10kv架空配电线路的事故进行分析,通过研究总结并归纳自身多年工作经验,提出了一些加强对电力系统维护及防范的措施。希望通过本文的分析能帮助相关10架空配电线路常见事故的解决,更好地应对常见事故的运行与维护。


中国论文


【关键词】架空配电线 常见事故 分析 运行 维护


通常10kv架空配电线路主要适用于农村电力系统中,针对该系统中线路多、供电半径长、放射性线路多以及线路之间无联络、线路设备简陋等特点,为了提高配电线路的使用效率。本文针对10kv架空配电路常见事故进行分析,提高对配电线路改造力度,提升电力线路运行效率,加强配电线运行的安全和稳定性,笔者通过检查和维护,来减少和避免常见事故的发生,促进10kv架空配电线路安全、稳定运行。


1 10KV架空陪电线路常见故障分析


电力系统中,10kv配电绝缘性能比较低,线路之间的距离小,通常针对丘陵、山地以及空旷的地方采用架空的方式来促进线路的连接。这种线路连接方式,容易受到雷击、外力破坏以及设备本身故障影响,导致突然停止运行,笔者通过自身多年实践工作经验总结到,10kv架空配电线路中常见的事故主要有:


1.1雷击事故的发生


在出现雷击现象发生时,10kv架空配电线路出现了绝缘子被击穿、断线以及配变被烧毁等,导致线路出现断路。由于受到地理位置以及环境等因素的影响,很容易出现雷击事故,另外在10kv架空设备中,导致雷电事故的原因是:绝缘子闪络放电现象,长时间室外环境中,绝缘子表面和瓷裙内积污,这样就大大降低了绝缘子的性能和强度,很容易出现闪络放电现象。因此当发生绝缘子被雷击时,一般会发生绝缘子爆裂事故,造成10KV架空线路出现短路现象,影响正常通电。导线连接器接触不良。由于受到地区影响,采用并沟线夹作为10kv线路的连接器,很容易造成导线接触不良,在受到雷击破坏时,导线被烧损;避雷器接地装置影响。当接地装置不合理时,雷击电流不能流入到大地中,很容易造成雷击事故。


1.2设备故障导致跳闸


线路在安装中,不合理的操作方式,使得设备之间连接接触面不足,当电阻过大时,引起连接出发热,导致线路缺相运行,造成电力事故的发生。


1.3外力因素


外力破坏导致事故发生,一般根据破坏源头分析,外力因素主要有:树木影响架空线路的正常距离,造成线路接地,出现故障。车辆或者施工机具碰撞架空线路,引起了接地事故;违规建筑接触导线引起跳闸或者是断路现象,杆塔或者拉线长时间被雨水冲刷,导致杆塔倒塌,出现事故。这些外力因素的影响,引起线路事故,造成大面积停电。


2 10kv架空配电线路维护及防范措施


针对10kv架空配电线路中常见事故进行分析,这些事故影响了架空线路的正常使用,造成整个电力系统发生故障,因此针对这些事故要采取相应的措施,电力工作人员要加强对架空配电线路的维护工作,定期检查线路,排查故障,提高配电运行的效率和稳定性,具体从以下几个方面进行维护:


2.1防雷击维护


针对雷击现象,要对绝缘子以及瓷横担定期进行更换,减少雷击事故的发生,一般将绝缘子更换为支柱式绝缘子。在安装之前,要进行耐压试验,确保安装的质量和效果,另外电力工作人员,要在雨水或者潮湿天气中,加强对线路的巡视,针对绝缘子闪络现象及时解决,提高设备运行的效率。安装氧化锌避雷器。在丘陵或者是山区中,针对雷击事故,一般采用安装线路型氧化锌来达到避雷的效果。加强对10kv架空陪电线及其设备的保护,同时工作人员还需要对线路避雷器引下线,加强巡视力度,及时修复避雷器不良状况,最终达到防雷的效果。除此之外,选用安普线夹以及FC力矩线夹,确保10kv架空配电线路连接正常,减少和降低常见事故的发生。


2.2设备故障的维护


针对10kv架空配电线路中的设备,要定期对其进行检查,检查杆塔是否稳定,是否需要增加拉线等,线路连接部分,必须要采用铜、铝线,确保其接触良好。


2.3外力因素的维护


针对由于外力因素导致架空配电线发生事故,因此在交通道路边的杆塔堆砌撞墩并做警示标志,引起车辆驾驶员的注意,提醒驾驶员注意安全,在施工中要禁止在10kv线路旁边及其300m范围内放风筝,避免接触到配电线,影响正常通电。另外,电力工作人员要加强对架空配电线路的巡视力度,制定有效的措施和防范方案,加强监管和维护力度,针对违章建筑物以及不利于架空线路正常通电的现象要及时采取治理。同时,针对被雨水冲刷严重的杆塔,要对其基础加固,做好拉线基础的维修工作,及时排查可能出现故障的设备,以便采取相应的措施进行处理,加强10kv架空配电运行的安全和稳定性,减少和降低常见事故的发生。


2.4其他事故维护


10KV架空配电线路中,针对线路安装短路故障问题,要及时排查故障点,避免常见事故的发生,另外在电杆驳接口、铁塔以及配变台架等设备上要对其进行防锈处理,加强对金属设施的防护,促进10kv架空配电线安全、可靠运行。


3结语


综上所述,通过分析10kv架空陪电线路中,常见的事故。为了提高陪电线路安全、可靠运行,因此,这就提出了加强对架空配电线路维护工作,提升电力企业的经济效益和社会效益,为用户解决电力资源的正常使用,与此同时,电力系统还应该采取相应的技术和管理措施,促使架空配电线路正常运行,减少和降低事故的发生,同时做好配电线路的维护工作,确保整个电设备安全运行,为人们提供可靠的电运行系统,带动经济的发展。


参考文献:


[1]王光远,戴庭勇,何建林.10kv架空配电线路常见事故分析及防范措施[J].科技与企业,2014(21).


[2]张旭林,张瑞,卢晓辉,王一泽.浅谈当前10kv架空配电线路事故原因的分析及运行维护[J].中小企业管理与科技,2013(35).


[3]马国*,冯成峰,贾银*,唐*.屏蔽线技术在10kv架空绝缘导线防雷击断线中应用的研究[J].中国高新技术企业,2014(35).

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题